土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于大型物流仓库排风机的设置

关于大型物流仓库排风机的设置

发布于:2007-09-02 21:18:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我正在做一个物流仓库,180*160m,单层,分为5个防火分区,每个防火分区设6台屋顶型排风机(就做一般的通风换气,保证换气次数1~2次),
请问 这种情况下排风机入口处要做70度防火阀吗?如果做了,怎么安装(屋面是轻钢结构)?防火阀要和排风机连锁吗?另外,充电房产生的氢气是不是也可以用屋顶型(防爆)风机?平时按6次计算 事故通风按12次计算?
请指教

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • hjp0077
    hjp0077 沙发
    很奇怪,很多设计在出外墙处设防火阀,外墙与防火墙是不是一个概念?我认为防火分区是指建筑内部而言,否则外窗如何进行防火处理?而规范也只是说在穿过防火隔墙和楼板处设(不是防火分区,有区别的),如果不考虑其他功能(如系统联锁)的话,应该是可以不设的。
    2008-08-16 20:32:16

    回复 举报
    赞同0
  • youzhuy
    youzhuy 板凳
    低规是这么说,但个人认为对于这种单层又直接排至屋面的系统可以不加防火阀,这就好比排风排烟直接从侧墙排出一样。
    2007-09-30 10:41:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排风管道需要加湿器吗?

我们厂房有一集尘机,室内部分有排风管,请问大家,排风管道上需要加湿器吗?

回帖成功

经验值 +10