发布于:2013-03-13 15:34:13
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
最近遇到一个工程,系统设计的自动喷水灭火系统用水量为54L/S,扬程145m,功率90kw。主要建筑有电子厂房(多层,按仓库危险2级设计),高层办公研发中心(高层,按中1危险级设计),地下车库(按中2危险级设计)。现在甲方提供的喷淋泵的额定流量为50L/S,没有满足54L/S的设计要求。但是甲方提供了厂家的一个说明,原文是:选用的喷淋泵在流量54.222L/S时,扬程达到145.836米,功率101.758kw,满足技术要求参数。
请问:这个喷淋泵到底能不能满足技术要求,消防验收能通过吗??
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报