土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防喷淋系统设计流量和选用喷淋泵额定流量不相符的问题

消防喷淋系统设计流量和选用喷淋泵额定流量不相符的问题

发布于:2013-03-13 15:34:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近遇到一个工程,系统设计的自动喷水灭火系统用水量为54L/S,扬程145m,功率90kw。主要建筑有电子厂房(多层,按仓库危险2级设计),高层办公研发中心(高层,按中1危险级设计),地下车库(按中2危险级设计)。现在甲方提供的喷淋泵的额定流量为50L/S,没有满足54L/S的设计要求。但是甲方提供了厂家的一个说明,原文是:选用的喷淋泵在流量54.222L/S时,扬程达到145.836米,功率101.758kw,满足技术要求参数。
请问:这个喷淋泵到底能不能满足技术要求,消防验收能通过吗??

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 夕阳虹间
    夕阳虹间 沙发
    应该可以的,功率够了
    2014-12-24 11:59:24

    回复 举报
    赞同0
  • evamashi
    evamashi 板凳
    感谢各位的回答。看了厂家提供的曲线图,当流量到54L/S时,扬程能够满足要求。现在让设计院针对厂家的参数,进行设计说明。不知道能不能过关。
    2013-03-18 17:22:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教消防水池放漩涡器问题

消防施工中水池需要安装放漩涡器,但是找了很多厂家均告知没有此设备!请教高人此设备是否是必须安装吗?或者可以用其他设备代替?有哪个高人给提供个厂家也可以啊!

回帖成功

经验值 +10