自发生污泥膨胀开始已持续半年时间,SVI高达600~800。对运行期间的操作记录进行调查,发现污泥膨胀初始期间,溶解氧偏低,长期低于1.0mg/L。
池容3000m3,设计进水流量140m3/h、进水COD 1200mg/L;如今实际进水流量100~120m3/h、进水COD 500~700mg/L,污泥浓度1200mg/L,pH为7.5左右。
现在已经采取增加曝气,维持溶解氧>3.0mg/L,并调节曝气使曝气池进水端气量增大,形成局部的高负荷区;同时适当在出水口补加PAM,防止二沉池内跑泥,并降低污泥回流比,增加排泥。
但是,经过一周时间的调整,污泥膨胀现象无改善。
请教各位大神,这个污泥膨胀会是什么原因?应当采取什么措施比较好?
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
waq963
沙发
先排泥吧。你的污泥浓度太低了,1200的浓度丝状菌不膨胀才怪。优势菌群肯定是丝状菌了。溶解氧要提高,PH值维持在7.5左右。进水COD浓度太低,低负荷运行也会造成丝状菌膨胀的。适当减少停留时间,增加负荷。目前先别考虑怎么抑制丝状菌。你先把污泥给培养好,让污泥成为优势菌群,这自然就好了。
2013-12-24 09:24:24
赞同0
-
lx229367915
板凳
在投加药剂的时候记者每20分钟做一次沉降,做一次镜检,看看效果