以前上学没有好好学习 对接地不是很懂 研究了好长时间 也没研究明白这几个接地 所以请教大家 1.png
问题1:我把图中的几个电容去掉 不就形不成回路了吗 那人是不是安全了?这个是IT系统吧?IT系统的这几个经电容接地是什么意思? 3.png
2.png
问题2:他开始说零线重复接地后断线后相当于保护接地,但是下边又说零线不能断线?这不是矛盾吗? 4.png
问题3:TN-S系统不能重复接地,网上说重复接地后会变成TN-C,请问这是怎么变的?最好画下图 小弟的水平大家都看到了
问题4:TT系统为什么要装漏电开关