土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单母线分段采用电气联锁备自投图审能过吗?
高压侧无联络,0.4kv低压侧采用单母线分段备自投,现在内部审图的说单采用电气联锁不行,必须有机械联锁,不知道如果报供电部门,图审时会不会因同样理由毙掉?

全部回答(10 )

  • fitman
    规范没有强制要求机械联锁。但很多地方的地方文件中都有要求母联加机械联锁的要求。
    2013-05-23 19:59:23 来自 PC 评论 举报
  • qjhaige
    cyzmail 发表于 2013-3-14 22:09 请问是哪个规范呢?我也要找这样的规范这是查到的抽屉式配电柜规范5.7 联锁5.7.1 为了确保操作程序以及维修时的人身安全,设备都应具备联锁机构。5.7.2 当设备具有二个进线单元时,根据系统运行的需要,应能提供二个进线单元的主开关操作的相互联锁。联锁装置可以是机械的,也可以是电气的。
    2013-05-22 23:46:22 来自 PC 评论 举报