单母线分段采用电气联锁备自投图审能过吗?
单母线分段采用电气联锁备自投图审能过吗?
高压侧无联络,0.4kv低压侧采用单母线分段备自投,现在内部审图的说单采用电气联锁不行,必须有机械联锁,不知道如果报供电部门,图审时会不会因同样理由毙掉?
发布于
2013-03-13 08:57:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
fitman
规范没有强制要求机械联锁。但很多地方的地方文件中都有要求母联加机械联锁的要求。
2013-05-23 19:59:23
来自 PC
评论
举报
qjhaige
cyzmail 发表于 2013-3-14 22:09 请问是哪个规范呢?我也要找这样的规范这是查到的抽屉式配电柜规范5.7 联锁5.7.1 为了确保操作程序以及维修时的人身安全,设备都应具备联锁机构。5.7.2 当设备具有二个进线单元时,根据系统运行的需要,应能提供二个进线单元的主开关操作的相互联锁。联锁装置可以是机械的,也可以是电气的。