土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如何计算室内消火栓的管径?
如何计算室内消火栓的管径?谢谢!

全部回答(3 )

  • motob
    这里说的是竖管啊,没有竖管呢
    2016-07-04 10:58:04 来自 PC 评论 举报
  • huangzhimin

    可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.4.2条 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
    1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;
    2 高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状;
    3 室内消防竖管直径不应小于DN100;
    。。。。。。
    2013-03-13 10:55:13 来自 PC 评论 举报