审图:一户取5KW,还取需要系数,不妥

发布于:2013-03-13 08:25:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
审图:一户取 5KW ,还取需要系数,不妥,详国家有关规定。
我做一栋住宅,每户取5KW,计算每户住宅配电箱时P=5KW, KX=0.9。
整栋房子8户,总三相进线,每户单相配电,楼总配电箱 P=40KW,KX=1。
审图提出上面问题,请问为不什么不妥?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气奇才
    电气奇才 沙发
    国家标准4KW,6KW,8KW,4KW现在基本不用。民宅需要系数一般0.85~1, 6*0.85=5.1,所以你取5KW作为计算负荷就已经相当于乘了需要系数,再乘需要系数当然不妥,算出的结果就不太合理,当然审图不过!!!
    2013-04-04 17:15:04

    回复 举报
    赞同0
  • htgryxgs
    htgryxgs 板凳
    是取小了,一个速热的热水器就在6.5KW—7KW左右
    2013-03-16 19:30:16