酒店冷库像我这样配置行吗?
酒店冷库像我这样配置行吗?
广州一酒店用冷库,长3米,宽与高均为2.1米,问造价,我选了2P法国泰康机组,100MM双面彩钢板,其余的详细配置不知如何是好?
发布于
2013-03-13 08:12:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
诺尔制冷
不知道温度多少哦。
2013-03-14 12:52:14
来自 PC
评论
举报
zhangdalong0602
机组冷量配置可以!但是做低温-18℃最好选择502/404A制冷剂
2013-03-14 11:18:14