住宅消火栓布置问题

发布于:2013-03-12 22:01:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教下,如图中截图中的消火栓布置。总工审图的时候要求如图所示布置,但是左边水电井前面确实没有地方放消火栓,想问下各位左边水电井所在的小前室为什么要布置消火栓,能不能省去。补充一下,该建筑为超高层普通住宅。

1111.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wtlandxy
    wtlandxy 沙发
    总工说的对,消防电梯前室即本工程的合用前室需单独加设消火栓供消防人员使用,其余两个消火栓保证两股水柱。
    2013-05-03 20:55:03

    回复 举报
    赞同0
  • zp_ks
    zp_ks 板凳
    bihu15721 发表于 2013-3-15 13:02 超高层普通住宅。不能省去。左边的水电井与梯前室中间的是防火门。如用梯前室的消火栓灭左边的住宅,将导致 …同意你的说法,但是如果住宅内着火的话,那仅靠入户门外的那支,也只能有一支水枪扑救,另外一支还是得穿过防火门取用,感觉也不对
    2013-04-26 14:30:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。