sap2000 楼板求助
sap2000 楼板求助
各位大神,我建的模型怎么加楼板,模型是框架结构,楼板是选取膜单元,然后进行节点约束,但是一加上楼面活载,结构的自震周期就变得很大大了10呗呢,请赐教啊
发布于
2013-03-12 21:20:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
ttjjww
不过,我还是想请教 楼板建模 是用膜单元么 然后进行节点约束 形成隔板 刚度还需要修正么,有大神能指点一下么
2013-03-13 14:35:13
来自 PC
评论
举报
ttjjww
我自己的问题,我的模型坐标系选得N/mm输入活载的时候要转换的我无形中把活载增大了1000倍,然后我选择的质量源是活载0.5所以自振周期异常了