一个小区的锅炉房,建筑面积120000平方米,按热指标60计算为7.2MW,甲方让选一个锅炉20T的,14MW,这样就满足一期和二期供暖,我现在选择循环泵的话,如果按14MW计算,温差20摄氏度,总的考虑流量为720T/h,按一期考虑360T/h,这样我选择3台200T/h的水泵无备用(前面这些不知道选的的对不对),出现一个问题,二期没建之前,我这三台循环泵,是运行两台考虑,还是三台,按理说两台足够满足一期小区供暖,但是锅炉内水循环不开那不容易汽化吗,运行3台,浪费能源,怎么办,哪位大侠帮助一下,我是初学
暖通,先谢谢啦
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
chinalnkydlzc
沙发
why272647023 发表于 2013-3-24 11:14 谢谢你的回答。甲方要省钱,没办法,只能是一台,现在的问题是,这样设计,锅炉能不能正常运行,不会发 …只是运行,没有问题。就是浪费点吧!
2013-03-24 17:57:24
赞同0
-
落日萧萧
板凳
chinalnkydlzc 发表于 2013-3-18 21:52 方案错误,选一台20T的有问题时如何处理!今冬东北的停供问题还少吗?看一下设计规范要求。谢谢你的回答。甲方要省钱,没办法,只能是一台,现在的问题是,这样设计,锅炉能不能正常运行,不会发生意外什么情况。我是初学者,水的做动力,的确有点难。规范说不宜少于两台,这个锅炉房不是全年供暖,夏天都可以进行检修
2013-03-24 11:14:24
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报