土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 转换层上下刚度比的调整

转换层上下刚度比的调整

发布于:2013-03-12 15:58:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做一个剪力墙住宅,有两层转换,一层地下室,为了将就地下室车道,转换层上下刚度比只有0.4多,调了多次都不怎么合建筑心水,一前辈提了个建议在地下室个别地方加墙增加刚度(核心筒全落地),试算还真可以,但是,我觉得这种情况虽然计算上过了,但是转换层和上部的刚度有部分是不连续,不知这种情况算不算一种常用的处理方法?欢迎各位指点```
  • wushl2001
    wushl2001 沙发
    这种方案只是计算可行,实际上,这些剪力墙承担很小的竖向力,对结构大震延性贡献也小。
    2013-03-12 16:49:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么杆件有变温差时,降温一边产生拉应力,升温一边产生压应力?

本帖最后由 doublecities 于 2013-3-12 17:11 编辑 如题,有哪位同仁知道么?我感觉应该是降温一边产生压应力啊!

回帖成功

经验值 +10