现在一般平面屋顶都是采用在女儿墙上明设避雷带,但是我们这里要求在建筑物的明角处增设80CM长的避雷短针,据说目的是保护转角处,找了规范好像没有看到关于避雷短针的描述,不知道这个是不是必须的,请问各位同行关于这个是怎么看的呢?应不应该设短针,在什么情况下设,多高为宜?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
lggufei
沙发
好像新雷规取消了屋面周长不大于**m,可以不设置网格的规定
2013-05-10 09:10:10
赞同0
-
wangyan80
板凳
上人屋面建议暗敷,在女儿墙处引出与避雷带连接,做法在99D501-1图集上。敷设的位置要看屋面的具体做法,原则是不破坏防水层。
2013-03-24 23:59:24
赞同0
加载更多回复 举报
明敷的做法在图集和规范上都有,就不多写了。
回复 举报