近来看《建筑给水排水设计规范》 4.6.10条产生点疑问规范上写到:1 通气管高出屋面不得小于 0.3m ,且应大于最大积雪厚度,通气管顶端应装设风帽或网罩;注:屋顶有隔热层时,应从隔热层板面算起。3 在经常有人停留的平屋面上,通气管口应高出屋面 2m ,当伸顶通气管为金属管材时,应根据防雷要求设置防雷装置;
疑问:
1. 通气管伸出屋面的长度不得小于 0.3m ,我之前画图的时候,不管啥屋面都是伸出屋面 0.7m ,天正默认的是 0.8m 。因为刚开始学画图的时候,师父画的就是 0.7m,我也就一直依葫芦画瓢画的 0.7m 。之前一直没留意过,也没有审图公司提过。我问过好多同行,有好多地方都是画的 0.7m 。为啥好多地方都没按照第三条来执行呢?而且基本都是0.7m左右呢?2. 在经常有人停留的平屋面上,通气管口应高出屋面 2m 这句话可以反过来理解不?即不经常有人停留的屋面,比如只偶尔检修上人的屋面可以不按照 2m 执行,而按照第一条执行呢?
欢迎给位大侠踊跃发言!


全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • 梁银虎
    梁银虎 沙发
    上人屋面你就画2m,不是的话就画800mm
    2017-04-16 22:36:16

    回复 举报
    赞同0
  • 爱拼zzweibo
    爱拼zzweibo 板凳
    我这边是2.2m
    2017-04-16 21:56:16

    回复 举报