土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 质疑《高规》中1.0.2关于高层房屋高度的界定

质疑《高规》中1.0.2关于高层房屋高度的界定

发布于:2013-03-12 11:05:12 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
本帖最后由 ldbxss 于 2013-3-12 11:16 编辑

查阅《建筑抗震设计规范》GB50011-2010的勘误表时,无意中看到《抗规》现浇钢筋混凝土房屋的抗震等级(表6.1.2)中所有高度中的24m都应改成25m,再看《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ-2010之1.0.2本规程适用于10层及10层以上或房屋高度大于28m的住宅建筑以及房屋高度大于24m的其他高层民用建筑混凝土结构。如果《高规》没有错误,而《抗规》以25m来界定确定现浇钢筋混凝土房屋结构的抗震等级,就会出现这样的情况,高度在24m到25m的非住宅结构,按《高规》属于高层,查表能找到对应的抗震等级,查《抗规》也能查出对应的抗震等级,比如7度区25m高的框架结构在《抗规》是三级,在《高规》却是二级,类似的状况还有很多,是否《高规》也应将规范1.0.2做相应的修改,将 ‘房屋高度大于24m的其他高层民用建筑混凝土结构' 改成 '房屋高度大于25m的其他高层民用建筑混凝土结构'才对

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 结设是艺术
    wanghp1985 发表于 2013-3-25 14:01 抗规出勘误了啊 这个也讨论。。。。那您认为什么重大题材才值得您去讨论?
    2013-03-27 00:17:27

    回复 举报
    赞同0
  • wanghp1985
    wanghp1985 板凳
    抗规出勘误了啊 这个也讨论。。。。
    2013-03-25 14:01:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多

结构资料库

返回版块

41.24 万条内容 · 406 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手疑问

本人结构新人对结构画图有几个迷惑点首先就是并不是模不会建,也不是图不会画,而是叫你画一套图纸,你总是要有一个图对照着画。只知道大概要画什么对一些要画细节不是很清楚。画出来也不知道对不对。做基础的时候,也不知道pkpm出的图哪些结果是要改的的,哪些是不要改的。一些配合使用的小软件运用也不是太清楚。画图时,纵观整套图纸。总感觉他的思路不是很清晰。很乱。希望大神指点。或者有什么教材能够对我这几方面有所帮助的也能发给我。

回帖成功

经验值 +10