土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 10kV高压柜电源加UPS如何切换
两进线加PT、一个分段、一个隔离,操作电源取自PT,安装一台UPS,线路停电时作为高压柜的操作电源,操作电源及测量电压切换的原理接线图怎么画?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(11 )

  • lingxuct
    朋友是不是问:原交流二次电源接自PT,现要加UPS,如何串接进二次电源线中?

    个人设想:
    1、把UPS的交流电源接到低压柜(或照明电源上),做好蓄电池的充放电试验;
    2、在高压柜二次电源线路上(因高压柜运行中不能停电)带电装一只开关(接下桩头),开关的上桩头与UPS的出线接通。
    3、拉开原接在PT二次的电源开关(没有开关总也有熔丝吧),合上UPS出线(与高压柜二次电源的)开关,(切换成功)。
    4、拆下PT二次到开关的线,另找一路220V电源,用电缆接到原PT二次拆线的位置,把这路当作UPS旁路电源(UPS每年一次试验时,由旁路电源给高压柜)。
    2014-02-24 14:35:24 来自 PC 评论 举报
  • wangxf
    谢谢楼主分享!
    2014-12-15 17:31:15 来自 PC 评论 举报
加载更多