个人设想:
1、把UPS的交流电源接到低压柜(或照明电源上),做好蓄电池的充放电试验;
2、在高压柜二次电源线路上(因高压柜运行中不能停电)带电装一只开关(接下桩头),开关的上桩头与UPS的出线接通。
3、拉开原接在PT二次的电源开关(没有开关总也有熔丝吧),合上UPS出线(与高压柜二次电源的)开关,(切换成功)。
4、拆下PT二次到开关的线,另找一路220V电源,用电缆接到原PT二次拆线的位置,把这路当作UPS旁路电源(UPS每年一次试验时,由旁路电源给高压柜)。