土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN与TT的问题

TN与TT的问题

发布于:2013-03-12 10:18:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.路灯TN系统中引出TT系统(局部TT)
某一工业工程,PCC采用TN-S系统,且该PCC内没有采用等电位联结,由该PCC引出至路灯电控箱,路灯采用局部TT,未采用RCD等有效措施。
当发生单相接地时,忽略线路阻抗,假设RA=RB=4Ω,Uf=4*220/(4+4)=110V。
看过不少工程是这么做的,看来等电位联结以及局部TT系统采用RCD保护的意义还是比较大的。
2.路灯TN-S系统中PE重复接地的意义?
我们很多同志是这么做的。
这个问题大家一起讨论。
200711291014011.jpg

200711291015111.jpg


200711291014011.jpg


200711291015111.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 狼小芸
    狼小芸 沙发
    electricity 发表于 2013-3-17 19:59 那应该是你没有学明白啊。如果你学了电力系统,再看工民配电,低压,应该是小儿科啊!学艺不精啊
    2013-03-18 16:20:18

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    诚如14楼所说:等电位联结才是最安全有效的保护方式!!!

    可悲的是:很多人并没有真正认识到等电位联结的重要性!!!眼睛只盯着系统接地电阻值,而忽视了等电位联结的做法及其施工后隐蔽工程的验收!!!

    我在实际工作中,就发现并勒令整改了数百起总等电位、数千起卫生间局部等电位联结安装造假的现象!!!
    2013-03-18 11:02:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[求助] 动力设备故障保护是“保护”还是“报警”

看了一个江苏住宅项目的图纸,在潜水泵控制箱系统图中,故障保护有的写“过载报警”,有的是“过载保护”,还有“漏电报警”、“漏电保护”,求教,这是怎么确定的?

回帖成功

经验值 +10