图片是我看到的某设计院的图纸,图纸中,对于水泵设置了旁路。以防止突然停泵的时候,发生水击。
但我所见过的仅有的几个工程实际案例中,并没有安装这根带止回阀的旁通管道。那么,这根管道是否能取消呢?
《工业锅炉房设计规范》上要求设置这根管道,但在暖通的规范上,并没有找到类似要求。是不是《工业锅炉房设计规范 》的一些内容过时了,现在可以不用设置旁路了呢?
从原理上分析,水击发生有个时间,停泵后,水泵叶轮由于惯性还会转动,而且叶轮和泵壳之间也有间隙,可以允许水流通过,这样就使止回阀没那么快关闭,延缓了水击,而且空调水管里的流速较慢,不会发生有影响力的水击。
我的看法是可以不用,不知大家有没有不一样的看法?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 571 人订阅
阅读下一篇
既有的存在水平失调的采暖系统,总流量增加,不平衡率是加大还是减小?既有的存在水平失调的采暖系统,总流量增加,不平衡率是加大还是减小?就是说把循环泵的流量加大,水力不平衡的情况会得到改善吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报