低压零排是否需要连在一起
低压零排是否需要连在一起
变电所两台10/0.4KV变压器,低压两路进线,有母联,请问两段电压零排是否需要在低压柜连为一体。
发布于
2013-03-12 09:27:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
卡卡西585
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
2015-06-30 17:52:30
来自 PC
评论
举报
lingxuct
本帖最后由 ccc___ 于 2015-6-30 16:32 编辑
TN-S系统的N排在变压器后的第一级开关柜中,要与柜体(接地体)绝缘!
TN-S系统PE排与柜体有多处或固定处都有可靠的电气连接!
TN-S系统在变压器后第一级断路器上不装漏电保护时,宜采用3P断路器,N排不宜有断开点!!!
TN-S系统在二台变压器单母分段时,N排在母联柜中直接连接(无断开点)。
TN-S系统在装漏电开关时(除变压器下第一级断路器外),漏电开关可采用N线不断开型(如3P+N,1P+N)!!!
漏电开关DZ15LE—XX/491断路器中的N线也是不断开的!!!