土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 既有的存在水平失调的采暖系统,总流量增加,不平衡率是加大还是减小?

既有的存在水平失调的采暖系统,总流量增加,不平衡率是加大还是减小?

发布于:2013-03-11 21:33:11 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
既有的存在水平失调的采暖系统,总流量增加,不平衡率是加大还是减小?就是说把循环泵的流量加大,水力不平衡的情况会得到改善吗?那位高人给理论分析一下

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • bluefox199
    bluefox199 沙发
    单纯加大总流量,各分支不平衡率不变,但各分支实际绝对流量均变大,所以加大流量可以缓解水平远端用户的失调,但是总体来说,太浪费
    2013-03-13 21:37:13

    回复 举报
    赞同1
  • 龙神88
    龙神88 板凳

    有请楼下解答一下,记得点赞呀!!

    2020-11-10 11:15:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册暖通工程师

返回版块

5.2 万条内容 · 269 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家踊跃加群聚餐讨论啊啊

咨询、讨论注册设备类证书可加群:51438160

回帖成功

经验值 +10