土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机容量的计算

发电机容量的计算

发布于:2013-03-11 16:37:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般来说发电机容量应,分别为消防状态下保证负荷和非消防状态下一、二级负荷计算发电机容量,二者取最大值。
但,一、二级负荷计算时高层的客梯和消防电梯都属于一、二级负荷,一类高梯的电梯算一级负荷,二类高层的电梯算二级负荷。客梯和消防电梯究竟是两台都算,还是只算一台(把另一台降到首层后关掉)?
这个影响发电机容量的选择还是挺大的,比如有16个塔楼,如果只算一台,就16*13kw=208kw。如果算两台,16*13kw*2=416kw,按0.35的系数算,差了208*0.35=72.8kw。差了一个数量级。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1466490963663
    看来计算方法还是有些问题
    2016-06-25 09:07:25

    回复 举报
    赞同0
  • 吼叫时代
    吼叫时代 板凳
    好资料,谢谢。楼主分享
    2016-06-21 22:08:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多