短路保护应装设在各相线上,对于N线不引出的三相三线IT系统可只装设在两个相线上,请问为什么是两相而不是三相?谢谢。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 徽豆包
    徽豆包 沙发
    谢谢各位~~~
    2013-03-24 11:08:24

    回复 举报
    赞同0
  • qsy0
    qsy0 板凳
    IT系统接地电流很小,平常不会将此故障的检查和保护交与线路短路保护元件,有专门的绝缘监查电路的;三相三线系统相间短路至少有2相参与,故障回路上有一个电流表就足以。