室外排水管与建筑物水平净距的问题

发布于:2013-03-11 11:45:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 becauseofyou 于 2013-3-15 09:50 编辑

按《室外排水设计规范》91页附录B中注3.室外排水管与建筑物水平净距,管道埋深浅于建筑物基础时,不宜小于2.5m,管道埋深深于建筑物基础时,按计算确定,但不应小于3.0m。
  请问高手们规范说按计算确定,到底怎么计算?,还有这个排水管与建筑物水平净距到底是管外壁与建筑外墙的净距,还是与建筑基础的水平净距?
再请教下管道埋深浅于建筑基础时,水平间距是按管壁到外墙间距,还是一样的是管壁到基础的间距不小于2.5m?
  

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • mzhstar
    mzhstar 沙发
    按规范应该是管外皮到基础外缘的水平距离,实际我们做时都是尽量控制管中距建筑外墙大于3m,部分特殊情况可用空间特小时,就无法保证这个距离了。如果是在地下室顶板上,应该可以不用考虑该距离,但能满足距离要求时还是按规范距离走。