土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 倒置A2/O工艺将如何使水质处理达标?

倒置A2/O工艺将如何使水质处理达标?

发布于:2013-03-11 10:50:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本人从事污水处理行业时间不长,针对于我厂目前的生产状况有些不解,希望大家给予高建,谢谢。
我厂工艺为倒置的多点进水、多点回流A2/O工艺(预缺氧池、厌氧池、缺氧池三个池子可以进污水和外回流)。 工艺流程为: 进水 粗格栅 提升泵 细格栅 旋流沉砂池 生化反应池(预缺氧池、厌氧池、缺氧池、好养池) 二沉池 调节水池 高效澄清池(加药PAM、聚合硫酸铝) 变空隙滤池 清水池 出水。
进水指标要求:COD 450mg/l
BOD 200mg/l
SS 200mg/l
TN 50mg/l
TP 5mg/l
氨氮 15mg/l

实际进水指标:COD 140mg/l
BOD 60mg/l
SS 180mg/l
TN 45mg/l
TP 3.5mg/l
氨氮 25mg/l

目前工艺控制方式:设计水量2.4万方,可实际进水2.6万方,污泥负荷0.02(处于低负荷运行)。溶解氧曝气时控制在5mg/l左右。污泥浓度6200mg/l(设计值为3500mg/l)。针对于目前的生产状况,
目前的二沉池水质指标如下:
COD 15mg/l
BOD 3mg/l
SS 4mg/l
TN 19mg/l
TP 1.5mg/l
氨氮 0.3mg/l
由于我们有深度处理,通过投加PAM和聚合硫酸铝就能将TP处理合格,但是总氮却无法去除。

目前微生物镜检也不错,有大量的钟虫(100),遁纤虫(4100)累枝虫(3500),轮虫(1600)。不过一直有丝状菌生长,偶尔发现丝状菌伸出菌胶团。SV30:60,由于污泥浓度较高,SVI值在100左右。

针对与我厂目前状况,希望大家给与分析,通过生化池配水,调整回流等方式将总氮、总磷处理合格。生化池配水,30%预缺氧池,70%厌氧池。外回流50%预缺氧、50%厌氧池(其中还有缺氧池没有配水和回流)希望污水处理高手给予分析,谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • huanghh2002
    huanghh2002 沙发
    进水的BOD/COD较低,进水中容易生物利用的碳源较少,而且缺氧池没有进水,反硝化碳源不足。这个工艺的特点是多点进水,建议重新分配下比例,预缺氧池:厌氧池:缺氧池=0.2:0.4:0.4,有条件的话增加回流至缺氧池。
    2013-03-17 14:37:17

    回复 举报
    赞同0
  • 高傲的孤独
    污泥浓度是否太高了?为什么缺氧段不回流?不解,等待高手,呵呵
    2013-03-16 08:54:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.93 万条内容 · 1378 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

15年环保工程牛人总结的厌氧知识 (转帖)

之前看到这篇文章觉得受益颇大,所以与大家分享一下,这位牛人一共有三篇(厌氧篇、好氧篇、催化氧化篇)先奉上厌氧篇大家看看:lol,以下正文:吾生也有涯,而知也无涯。此为庄子.养生主的开篇。全句为:吾生也有涯,而知也无涯。以有涯随无涯,殆已。现代译本译意为勿将有涯生命投入无尽的求知中。其实在求索无涯知识的过程中岂非乐事一件。 吾18岁学习环保工程以来,至今十五载。其间酸甜兼有、冷暖自知,现今虽有一定的学识、经验,但是工程做得越多越久,越发觉得自己如同井蛙一般。此文并非论文,而是这些年来的一个自我小结,拟写三篇(厌氧篇、好氧篇、催化氧化篇)均为水处理技术,因为此为我的擅长。我将是这篇文章的第一个读者,也让我自己在读这篇文章时回忆我的青涩时代。