发布于:2013-03-11 08:53:11
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
一改造项目,变压器出线到380V低压柜,开关2000A,从低压总柜出多条并联电缆(约1000平方)到2KM远的用电场所(酒店),酒店总进线开关1000A,下设楼层开关400A,未级用户开关是225A,出线电缆75平方。现问题是未级75平方电缆在操作时短路,就会全部四级的开关都跳闸,已有三次同样问题。改造的是后二级线路,改造前从未出现过这样的情况。
请高手解答原由,前二级开关和线路都是10年前香港人设计,开关是进口的,低压总柜开关带欠压释放……
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
lichengwen163
沙发
看该作者 同意版主的说法,如果不带欠压保护就需要调整一下跳闸的时间参数,满足正时限。
2013-03-21 14:03:21
赞同0
-
lichengwen163
板凳
同意版主的说法,如果不带欠压保护就需要跳闸一下跳闸的时间参数,满足正时限。
2013-03-21 14:02:21
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报