土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 外网管道如何设置
有一个小区 长宽各600m 小区周圈均为高层 消防水池规范要求保护半径不大于150m 室外管网 消防水池应如何设置 ……

全部回答(2 )

  • 君临天下
    看规范,一般设计小于120M
    2013-03-18 00:32:18 来自 PC 评论 举报
  • huangzhimin
    可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006):
    1、第8.2.7条 室外消防给水管道的布置应符合下列规定的内容及要求;
    2、第8.2.8条 室外消火栓的布置应符合下列规定的内容及要求。
    2013-03-11 09:06:11 来自 PC 评论 举报