住宅电梯前室设喷淋时的减压问题

发布于:2013-03-10 16:09:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
经常遇到仅在住宅的前室或电梯前室设置喷淋的情况,这种情况下一层喷头数很少,仅2~6个,这种情况下喷淋设置时减压就有很大问题。

按常规都是设减压孔板减压,可是由于喷头少,一层的总管就不大,为保证减压孔板设置要求(规范规定减压孔板应设在直径不小于50mm的水平直管段上)和水流指示器型号的要求,所以管径就是50mm。根据减压孔板要求,孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm;因此孔板最小孔径就是20mm,但通过流量较小,如设2个喷头,那么流量按3.0L计算。

则计算,按最小孔径20mm孔径和3.0L流量,减压值是10.1m,也就是说减压能力非常低。这样一来就不知道如何设置喷淋系统才好了,减压10米也就是两三个楼层的高度,超出这个高度范围就没法用减压孔板减压了?岂不是要在主管上用分区或其它方式减压??不知道大家怎么处理这个事情??

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • cysd118
    cysd118 沙发
    做减压孔板的本意为控制入口压力从而控制出水流量,只有几个喷头压力大些流量不会增加很多,并且规范中只是不宜超过0.40MPa。