土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙约束构建配箍问题

剪力墙约束构建配箍问题

发布于:2013-03-10 12:44:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教大家个问题。约束构件根据轴压比不同取的配箍特征值不同。那么算出来的体积配箍率就不同
请问大家如果一个工程底部加强区最下一层跟 一层以上的加强区的配箍特征值根据轴压比取得是不同的那么大家一般是怎么配箍筋的 是全部按照底层的配 还是分段按各自的配箍特征值配??

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • vexyu
    vexyu 沙发
    理论上可以分别配筋,因为轴压比不同,对延性的要求也不同,但一般设计上底部加强区都取一样啦,不然太麻烦。
    2013-03-11 08:13:11

    回复 举报
    赞同0
  • 阿土怕瓦落地
    按大值啊:)
    2013-03-10 21:59:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对混凝土构件开裂——规范P328有疑惑

各位大侠,规范中关于混凝土开裂的条文说明中 ,P328页,提到,对沿截面上下或周边均匀配置纵向钢筋的构件裂缝宽度计算,研究尚不充分,本规范未做明确规定。 比如这里我如果求解上下均匀配置的梁,直接套公式不就可以了吗。怎么却说未做明确规定呢?

回帖成功

经验值 +10