3P三相空调应该配多少的线?

发布于:2013-03-09 22:24:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
3P的三相空调配线
如下:功率计算为3*725=2175W
I=2175/380/1.73=3.3A
可以按照这个电流选择导线吗?这样的话只要BV1.5平方线?
还有制热的时候一般有辅助加热吧,那制热功率应该比2175高吧。。
那3P三相空调的额定功率应该是选择制热的还是制冷的?额定电流怎么算?


全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • foreason
    foreason 沙发
    如果空调只制冷的话,16A断路器+2.5截面的电线够了。。。
    但是如果空调还需要制热的话,必须20A断路器+4截面电线!

    一般建议柜机都采用20A断路器+4截面电线。
    2013-03-12 09:15:12

    回复 举报
    赞同0
  • 溜连忘返
    溜连忘返 板凳
    看三相输入功率是多大?一般4~6kW,计算电流8~12A,一般采用陪20A三相断路器,4平方毫米电线穿管敷设。
    2013-03-12 09:12:12