持力层有起伏,但起伏不是太大,决定全部做独基。三个方案:1.柱底标高全部相同+长脖子独基(调节脖子长度来满足持力层的起伏) 2.柱底标高全部相同+普通独基+换填材料使得基础底面落在持力层或者换填材料上 3.柱底标高各不相同(以此来满足持力层起伏)+普通独基+刚性地坪 我之前一直用的方案1和2,上次做的一个吊脚楼头说用3,说通常都用3,很费解,以上三个方案大家做独基时通常采用哪一种?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zjxuhappy
    zjxuhappy 沙发
    首先要保证基础标高一致,持力层起伏不大,就全落同一层上,最多基础埋深加深。
    2013-03-15 13:23:15

    回复 举报
    赞同0
  • cadxzhou
    cadxzhou 板凳
    1. 第一种方案较好,不影响上部结构的计算。但相邻独基的基底标高相差不能太多,按地基规范的要求设计。
    2. 换填材料终究和持力层的材料是不同的,难免会沉降不均。
    3. 由于柱底标高不同,直接影响上部结构的计算。就以单层厂房为例,由于柱高不等,每一榀都得计算,而且柱顶侧移也不一样。第三方案不可取。