土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 持力层起伏时,独基方案选用以下哪一种?

持力层起伏时,独基方案选用以下哪一种?

发布于:2013-03-09 10:02:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
持力层有起伏,但起伏不是太大,决定全部做独基。三个方案:1.柱底标高全部相同+长脖子独基(调节脖子长度来满足持力层的起伏) 2.柱底标高全部相同+普通独基+换填材料使得基础底面落在持力层或者换填材料上 3.柱底标高各不相同(以此来满足持力层起伏)+普通独基+刚性地坪 我之前一直用的方案1和2,上次做的一个吊脚楼头说用3,说通常都用3,很费解,以上三个方案大家做独基时通常采用哪一种?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zjxuhappy
    zjxuhappy 沙发
    首先要保证基础标高一致,持力层起伏不大,就全落同一层上,最多基础埋深加深。
    2013-03-15 13:23:15

    回复 举报
    赞同0
  • cadxzhou
    cadxzhou 板凳
    1. 第一种方案较好,不影响上部结构的计算。但相邻独基的基底标高相差不能太多,按地基规范的要求设计。
    2. 换填材料终究和持力层的材料是不同的,难免会沉降不均。
    3. 由于柱底标高不同,直接影响上部结构的计算。就以单层厂房为例,由于柱高不等,每一榀都得计算,而且柱顶侧移也不一样。第三方案不可取。
    2013-03-15 09:30:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2100 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于楼顶承重的问题

我住在商品房的顶楼,7楼步梯房,如果我沿墙放一圈泥土做花台来种菜的话,这个泥土和砖块算不算是房子的恒载,我看了资料活荷载只有2.0KN上人屋面,但是恒载就有7.0KN,我算了一下如果连在楼顶做隔热层和防水层还有砖头泥土的话大概一共有40吨的东西,这些东西不会移动,算不算是恒载?楼顶有120平方,如果40吨都算恒载的话够了,如果算活载的话要超一点,请问我该怎么办

回帖成功

经验值 +10