土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 客梯电缆可否与消防电梯电缆共用

客梯电缆可否与消防电梯电缆共用

发布于:2013-03-08 17:39:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本工程一台消防电梯总负荷22KW,两台客梯总负荷40KW,两台客梯共用双电源箱,采用3x35+2x16的电缆;消防电梯单独双电源箱,采用3x25+1x16的电缆。问了节约成本对电缆进行优化,可否把客梯与消防电梯的电缆合并为一组电缆,采用3x50+2x25的电缆,规范上没有明确消防电梯与客梯不能共用电源,火灾时客梯也不会切断电源,不知道这种方法可否。

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • tune36
    tune36 沙发
    看是否满足民规13.9.11
    当12~18 层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,可由一组消防双电源
    供电。末端双电源自动切换配电箱,应设置在消防电梯机房间,由配电箱至相应设备应采用放射式
    供电。

    满足的话可以由一组消防双电源供电。不满足只能分开了。
    2014-04-12 08:58:12

    回复 举报
    赞同0
  • david200901050
    学习啦;谢谢!
    2014-04-12 08:22:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

常用建筑电气设计专业的主要内容

1 确定设计内容:根据建筑规模、功能定位及使用要求确定本工程拟设置的电气系统。2 确定变、配电系统容量及要求1)确定负荷级别:1、2、3级负荷的主要内容。2)负荷估算:本阶段主要采用单位容量法或单位指标法进行估算;。3)电源:根据负荷性质和负荷容量,提出要求外供电源的回路数、容量、电压等级的要求。4)确定变、配电所位置、数量、容量,变压器台数。

回帖成功

经验值 +10