土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 抽湿机的风量配置及制冷量的计算方法

抽湿机的风量配置及制冷量的计算方法

发布于:2013-03-08 14:47:08 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
一般抽湿机的风量不小于环境体积×6次换气。

制冷量可以根据符合你需要的温湿度状态点时的焓值和目前环境未使用抽湿机时空气的焓值来计算,公式是冷负荷=焓值差×1.2×风量/3600

例如:您的房间100平方米层高2.6米,目前温度30℃,相对湿度80%,要求温度不变,相对湿度降到50%,首先确定风量=100*2.6*6=1560m3/h

  查表可得初始焓值为:86.09Kj/Kg,目标焓值为64.71[Kj/Kg]

  冷负荷=(86.09-64.71)*1.2*1560/3600=11.12kw

  按此配置在不考虑室内产湿的情况下可在一小时内达到除湿效果。如果您不要求除湿时间那您可根据使用面积选配抽湿机,大约是每升/天可以控制1平方米环境(3M层高)。

闲聊茶吧

返回版块

114.52 万条内容 · 196 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

湿度——影响电子厂房生产质量的元凶之一

目前,国内电子厂房越来越严格,为了保证产品的出厂品质,厂家必须对生产厂房的温湿度进行严格的控制,尤其是湿度,如果过于干燥则厂房内极易产生静电,造成CMOS集成电路损坏(注:试验表明,相对湿度为20%RH时,厂房内静电电压为10000V,相对湿度低到10%时,厂房内极易产生20000V的电压)。此外,过于干燥的空气也会造成空气中粉尘飞扬,诱发呼吸道疾病,影响工人的身心健康,降低工作效率!如若湿度过高,则会容易造成电子元件短路损坏。一般来说,电子厂房的温度控制在22℃左右,相对湿度控制在40~60%RH之间,在这种环境下,人们感觉舒适,电子原件也不会因为静电或短路造成损坏。