土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 无功分量多是怎么回事

无功分量多是怎么回事

发布于:2013-03-08 13:36:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一个工厂,800KVA箱变一座,补偿240KVAR 10路,正常工作功率因数0.94,按标准应该给予奖励,可是电业局的抄表员说无功分量多,不给钱,请问无功分量多是怎么回事?应该怎么解决?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • whb9501
    whb9501 沙发
    电力考核点是高压侧,上面有无功分量,就是不达标,不知道咋办
    2013-03-12 09:58:12

    回复 举报
    赞同0
  • zhaojg1020
    zhaojg1020 板凳
    0.94没钱吧,只有0.95以上才用?而且你这补偿看样子是低压侧看到是0.94,供电局给你们的电力考核点是在哪儿?高压侧?你可以看下电费单,上面有详细的数据。
    2013-03-08 18:35:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

plc提高工作稳定性的,减少故障率的几种方法

众所周知,现在plc的应用成为主流,其优势明显,应该说对于现代电气控制做出了无可替代的作用,但是,同时它也是出了问题不易解决的,不但涉及硬件而且涉及软件,专业性不言而喻,一旦出现故障,可能造成停产好长时间,且不容易查找判断,比如时好时坏,最为头痛,价格贵又不能轻言更换,我们单位使用的成套设备有西门子200,300等,已经多次出现过故障,现在一点心得和大家交流一下。首先,程序备份,导出上传至电脑保存,实在不能修复需要换新时就显得非常方便了,不然,如果程序复杂,一旦丢失则损失巨大。再就是信号输入部分一定更熟悉,必要时甩开外围,直接内部给定。其次对于使用功率一定清楚,如果电源出现问题,可以判断或者排除是不是正常损坏,以免将新更换的烧坏,造成更大损失。再次,有必要大胆改进,多使用小型中间继电器,隔离plc与外围通路,做到plc所有连接线不出配电柜外,因为实践证明,多次损坏原因是因为从plc到外面的线路短路,接地,或者高压窜入造成,且不易判断。

回帖成功

经验值 +10