只看楼主 我来说两句1.柱脚底板裂纹、随意气割扩孔,需要整改;
2.螺栓应双螺帽;
3.小方板要与钢柱底板焊牢,否则柱脚还是活的;
4.钢柱临时就位,周围应该用小的钢垫板垫平;
5.与翼缘顺侧的加劲肋的焊缝应该坡口焊,而不是角焊缝;
6.预埋螺栓没有成品保护,螺纹可能会锈蚀、磕碰
7.柱脚下的混凝土基础顶面已有很多黄沙、渣土,可以推测,基础顶面抗剪键孔内也已填塞了杂土,那么抗剪键孔的二次浇灌混凝土如何能密实?应整改。
8.至于那个七扭八歪的钢梁,就更不用说了。
回复 举报