发布于:2013-03-08 11:19:08
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
产品别称高压开关机械特性测试仪、开关机械特性测试仪、高压开关综合测试仪、断路器动特性测试仪、断路器机械特性测试仪、断路器综合测试仪、高压开关时间特性测试仪、高压开关特性测试仪、开关特性测试仪、断路器测试仪、开关机械特性测试仪、开关参数测试仪
产品介绍特点
适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验。
超强的抗干扰能力,在500KV变电站旁路母线带电的情况下,也能轻松试验,精确测量。
通用式测速传感器(选配),直线直线传感器,旋转传感器,安装极为方便、简捷。
开关动作一次,得到开关机械特性试验所有数据及相应的波形图谱。
主机可存储现场试验数据,机内实时时钟,便于存档保存试验日期、时间。
主机大屏幕、宽温度、直透视、背景光液晶、全中文显示所有数据及图谱,液晶对比度电子调节、断电记忆。
中文菜单操作,使用方便。仪器内置打印机,随时快速打印所有数据及图谱。
仪器配有USB接口及数据分析管理软件,可与PC机联机操作,试验结果直接存入U盘,也可输出到各类针式、激光或喷墨打印机打印试验报告,使现场试验计算机化。
术语定义
分(合)闸时间:分(合)闸线圈上电作为计时起点,到动、静触头刚分(合)时间。
同相同期:同相之中,分(合)闸时间最大与最小之差。
相间同期:三相之中,分(合)闸时间最大与最小之差。
平均速度:分(合)闸过程中,动触头总行程的前、后各去掉10%, 取中间80%,动触头运动的行程与时间之比。
最大速度:分(合)闸过程中,动触头开始运动后,取动触头运动每10ms为一个计速单位,直至动触头运动停止,得到若干个速度单元值,其中最大的单元速度值即为分(合)闸最大速度。
刚分(合)速度:根据被测开关的制造厂不同,开关型号不同,各制造厂定义 了不同的刚分、刚合速度,本测试仪将各种不同的定义部分列入其中,供用户自己选择。
产品参数 产品技术参数
使用环境
输入电源 220V±10% 50Hz±10% 大气压力 86~106kpa
温 度 -10~40℃ 湿 度 ≦80%RH
安全性能
绝缘电阻 >2MΩ
介电强度 电源对机壳工频1.5KV耐压1分钟,无闪络与飞弧。
基本参数
时 间: 量程 4000.0ms 分辩率0.1ms
误差 100ms以内 0.1ms±1个字
100ms以上 0.1%±1个字
同期
速 度: 量程 20.00m/s 分辩率0.01m/s
误差 0-2m/s以内 ±0.1m/s±1个字
100ms以上 ±0.2m/s±1个字
|
量 程 |
分辩率 |
误 差 |
真空断路器 |
50.0mm |
0.1mm |
1%±1个字 |
SF6断路器 |
300.0mm |
1mm |
少油断路器 |
600.0mm |
行 程:
电 流: 量程 20.00A 分辩率0.01A
输出电源: DC30~250V数字可调/20A(瞬时工作)
外形尺寸: 360mm(L)×280mm(W)×300mm(H)
重 量: 9kg
性能特点
时 间:12个断口的固有分、合闸时间,同相同期、相间同期。
重 合 闸:每断口的合-分,分-合,分-合-分过程时间:一分时间、一合时间、二合时间、金短时间、无电流时间值。
弹 跳:每断口的合闸弹跳时间,弹跳次数,弹跳过程,弹跳波形;每断口的分闸反弹幅值。
速 度:刚分、刚合速度,最大速度,时间-行程特性曲线。
行 程:总行程,开距,超行程,过冲行程,反弹幅值。
电 流:分、合闸线圈的分、合闸电流值、电流波形图。
动作电压:机内提供DC30~250V/20A数字可调断路器动作电源,自动完 成断路器的低电压动作试验,测量断路器的动作电压值。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳