发布于:2013-03-08 11:19:08
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
请教高手们一个柱筋问题啊
因为破甲方催工期
出了一版图纸(没有签字) 且注明仅供备料用,
料到后来会建筑资料变化出问题
因为工期原因基础很快就做了
(插筋已经弄好了)
但是后来建筑调整消防车道
造成柱钢筋不够
我查看了内力图
柱底弯矩较小
因为车库梁的原因
上部弯矩大
所以柱底的原配筋是够的
但是上部配筋不够
所以跟领导商量说不敲打基础了 直接从基础顶面加钢筋
相当于有点借鉴梁的做法吧
不是全部通长设置了
意思就是柱有部分钢筋没有插入基础中去
这样得行不啊
请教大家了内力是能够包住的
出的最新签字图纸倒是按照后来正规设计出图的
但是施工单位让出一个书面东西确认这几个钢筋不植筋入基础中去
该不该弄
我认为不应该
明明图集已经说明柱纵筋应该锚入基础
而且正规图纸是按照正常设计的
但是不出的话施工和甲方不好对付啊
且甲方很强势难缠
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报