土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 按照新版防雷规范加油加气站到底是几类防雷

按照新版防雷规范加油加气站到底是几类防雷

发布于:2013-03-08 05:58:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在加油站和加气站的设计中出现在不同的地区 防雷审批部门对加油站的防雷分类有不同的意见
有的要求按照一类设防 有的要求按照二类 请大家按照新版条文讨论一下

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 老清洁工
    老清洁工 沙发
    应按二类防雷建筑设计
    2013-03-11 21:49:11

    回复 举报
    赞同0
  • 踏雪
    踏雪 板凳
    本帖最后由 ayxdl1101 于 2013-3-8 15:45 编辑

    :lol

    根据GB 50156-201X(报审稿)

    加油加气站,并未明确划分防雷等级

    但该规范要求的数据,与一类防雷建筑所规定的数据有相同的地方

    应根据GB50057-2010确定年预计雷击次数,结合加油加气站附近环境状况等综合确定防雷等级

    可按一级防雷建筑设计,当现场环境无法满足一级时,应按二类防雷建筑设计
    2013-03-08 15:39:08

    回复 举报
    赞同0