土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求帮助

求帮助

发布于:2013-03-07 21:50:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位资深人士:

1.6米的挑梁,上部配筋为4根18,底部为两根18,截面尺寸为240mm*400mm,上部承载三层砖混,层高2.8米。请问能承载三层砖实墙吗?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • panweiyi
    panweiyi 沙发
    qinkeda 发表于 2013-3-9 08:37 请问你这是计算过的数据吗?经验数据。。。因为不晓得层高,外墙的容重,阳台的开间,窗的大小,挑板的厚度
    2013-03-09 19:48:09

    回复 举报
    赞同0
  • qinkeda
    qinkeda 板凳
    panweiyi 发表于 2013-3-8 21:36 做成240*600的挑梁,挑梁上部钢筋6c22 4/2,箍筋全加密c8@100,下部钢筋够得。本人愚见。请问你这是计算过的数据吗?
    2013-03-09 08:37:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多