土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 启动按钮的设置问题

启动按钮的设置问题

发布于:2007-09-02 11:51:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
7 高层厂房(仓库)内的每个消火栓处均要求设置启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水。其他建筑内当消防水箱不能满足最不利点消火栓的水压时,亦应在每个消火栓处设置远距离启动消防水泵的按钮。启动按钮应采取保护措施,例如,放在消火栓箱内或放在有玻璃保护的小壁龛内,防止误启动消防水泵。
常高压消防给水系统能经常保持室内给水系统的压力和流量,可不设置室内远距离启动消防水泵的按钮。采用稳压泵稳压时,当室内消防管网压力降低时能及时启动消防水泵的,也可不设远距离启动消防水泵的按钮。

说是这么说,可是我们这里的消防科非要装启动按钮?请问道理何在?很多多层可以不装的,我说的是宿舍,以及住宅

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • honner
    honner 沙发
    多层还是常高压的多,常高压的话没有必要,就可以省去了。
    2007-09-03 17:59:03

    回复 举报
    赞同0
  • yjfcuv2008
    yjfcuv2008 板凳
    有多少系统是常高压的呢?临时高压还是多点吧.
    2007-09-03 16:46:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水池问题 请师傅们急救!!!

300立方米消防水量,室外没位置放了。放在地下室 需要和其他专业有哪些配合呢。还有和标准池有什么不一样的要求阿!

回帖成功

经验值 +10