土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 消防水池底板出现裂缝 求成熟有效的补救措施

消防水池底板出现裂缝 求成熟有效的补救措施

发布于:2013-03-07 14:48:07 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
各位同仁:
对于消防水池底板出现比较长的贯穿裂缝?请问大家有些什么比较成熟有限的补救措施。
以及贯穿裂缝的产生,除了设计方面,施工方面有什么方面能够造成贯穿裂缝~~~~~~

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zmc258
    zmc258 沙发
    像出现贯穿裂缝一般来说都是施工出了问题,处理办法比较成熟的是采用环氧树脂高压注浆。
    2013-06-05 16:38:05

    回复 举报
    赞同0
  • 菩提莲花
    菩提莲花 板凳
    消防水池混凝土底板厚度未说明。水池底板必须满足300厚,才能进行对穿混凝土裂缝修补,技术采用注浆工艺,可以补救,注浆完成后,裂缝处采用聚乙烯丙纶防水布粘贴300宽,再粉刷1:2水泥砂浆面层。
    2013-06-05 16:09:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水池水塔烟囱设计

返回版块

1.19 万条内容 · 128 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于混凝土烟囱图集中工程量的疑问。

本帖最后由 chai2012 于 2013-2-26 13:13 编辑 《钢筋混凝土烟囱》(05G212),里面有工程量统计,但是最近发现个问题。 对于隔热层量的统计,60m随着出口内径增大量是增加的(分别是:88,98,108,124)。 但是到80m烟囱,随着1.7、2.0、2.5的出口直径的增加而隔热层量增加,但到了3m时,突然变少了(分别是:90,157,196,122)。 到了100m高度的烟囱分别是(分别是:144,156,172,187)。

回帖成功

经验值 +10