土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 功率因数问题

功率因数问题

发布于:2013-03-07 09:34:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在建筑电气图纸上,空调、电梯的功率因数都是0.7左右。那么在实际运行中,我们在低压配电室里进行了无功补偿了,其实际功率因数也还是0.7左右吗?

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • jackenpan
    jackenpan 沙发
    hshgdut 发表于 2013-3-8 16:30 把没有进行集中补偿的低配看作黑盒子A,进行了集中补偿了的低配看作黑盒子B,那么从总电源到黑盒子B的电流 …很好!谢谢
    2013-03-11 11:11:11

    回复 举报
    赞同0
  • engineershao
    engineershao 板凳
    hshgdut 发表于 2013-3-8 16:30 把没有进行集中补偿的低配看作黑盒子A,进行了集中补偿了的低配看作黑盒子B,那么从总电源到黑盒子B的电流 …解释很到位,明白了。
    2013-03-11 09:28:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

油浸式变压器,全铜的好还是全铝的好

准备上一台10/0.4的1600kVA变压器,油浸式,室内安装与原来1台1600的变压器并列运行,前提阻抗肯定要一致,厂家报出两种价格,全铝和全铜的。问问大家,全铝的损耗要稍微大点,过载能力、稳定性、安全性、造价相比全铜的,哪个好点?