10kv高压开关柜综保合位指示灯常亮,综保没有问题

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    检查一下合位指示灯回路的DI(开关量输入)接点是否有问题。应该很好查。
    2013-04-03 16:36:03

    回复 举报
    赞同0
  • zsphn6666
    zsphn6666 板凳
    综保合位继电器粘连,或断路器的辅助触电没有打开。
    2013-04-03 14:39:03