土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请问应急照明电路对地绝缘应该是多少?
我用万用表欧姆档200K测 疏散指示牌 的对地绝缘,只有50K至100K,请问这是正常的吗?串联越多的疏散指示牌对地绝缘越低,请问是正常的吗?

全部回答(14 )

  • 栾玉盈
    sedsedq 发表于 2013-3-11 23:07 就是说我这样测量只能测量到灯的总电阻?测量线路绝缘应采用摇表(也叫兆欧表),220V线路采用500V摇表,测量值不低于0.5MΩ为合格,测量方法是线路加负荷同时测量,测量目的是检查该线路是否有绝缘损坏问题;带负荷同时测量绝缘不会损毁灯具;不带灯具测量是错误的!