剪力墙的水平钢筋是否都应伸到异形柱的端头,因为异形柱较大,如果要伸到端头想知道原因,为什么满足锚固长度不就可以了吗

全部回答(4 )

  • nickshower
    chenwenl 发表于 2013-3-7 14:15 伸到异形柱端头,并做150mm90度的弯钩吗应该是15d弯钩。个人理解,剪力墙包含剪力墙身+边缘构件(暗柱、端柱),剪力墙水平筋不仅仅是墙身的水平筋。暗柱箍筋往往比水平筋还小,如果水平筋仅伸进暗柱一个锚固,那余下暗柱的水平向配筋反而比墙身还小了
    2013-04-16 12:06:16 来自 PC 评论 举报
  • chenwenl
    dbjlsxz 发表于 2013-3-7 08:52 剪力墙的水平钢筋应伸到距异形柱的端头100出就要弯了。这样做的目的就是避免断背钢筋相互交叉,影响混凝土的 …伸到异形柱端头,并做150mm90度的弯钩吗
    2013-03-07 14:15:07 来自 PC 评论 举报