土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 为什么空调系统里的满液式控制希望控制高压侧的液位?
只是因为在蒸发器里制冷剂会沸腾产生泡沫影响液位测量吗?

全部回答(2 )

  • luopupukate
    zx1wangqingxin 发表于 2013-3-7 21:54 我见过的螺杆满液机 现在一般控制吸气过热度 听说过控制排气过热度与吸气过热度双重控制的 精度高些 …你说的主要是侧重于压缩机控制诶,控制高或低压液位的区别是什么那?
    2013-03-08 15:14:08 来自 PC 评论 举报
  • zx1wangqingxin
    我见过的螺杆满液机 现在一般控制吸气过热度
    听说过控制排气过热度与吸气过热度双重控制的 精度高些 但成本高
    控制冷凝侧液位 也是变向控制排气过热度吧
    见过一离心机 二级叶轮压缩 在闪蒸管上加了一液位控制器 不过那是控制导叶开度的
    螺杆机很容易出现油位报警 双重控制可能通过一些参数的调节 使机组适应性更强吧
    2013-03-07 21:54:07 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 831 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10