土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一个高难度的排水问题,想挑战下的进来

一个高难度的排水问题,想挑战下的进来

发布于:2013-03-06 15:26:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
背景:
承接了一个项目,项目地址在一座山上,开挖一半山,在山体岩石上做的基础承台、地梁,基础做好后施工结构一层后工程资金不到位暂停,间隔16个月后另一家建筑公司接手施工,直到现在。

问题:
设计给排水中的排水管道110和160的pvc-u管道,无法施工,原因是地梁下不足200mm即为山体岩石,也就是原山岩石基础,而管道一般都在柱子旁边,管道需要的标高在地梁下450-500mm,(管道及垫层找坡等),而现在如果强行开凿到450-500mm,那么基础承台就会被掏空,基础结构被损坏,而现在不再继续开凿,管道施工没有坡度和距基础梁底考虑沉降就不足。

我做施工这么多年,还是第一次遇到此类问题,因为是特殊的办公、集体宿舍餐厅及部分化验一体,一层室内也不可能设置一个井室,涉及生活污水,还不敢做虹吸,我还真晕了 哪位高手来帮帮忙呢?

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • mujian1997
    mujian1997 沙发
    学习了
    2013-03-12 17:54:12

    回复 举报
    赞同0
  • 木头他哥
    木头他哥 板凳
    学习了学习了
    2013-03-12 11:16:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

玻璃钢化粪池和一次成型注塑检查井能否在寒冷地带(黑龙江)施工?

我是黑龙江一家地产工程部给排水工程师,最近总有推销玻璃钢化粪池和一次注塑成型的HDPE检查井(也可以用于雨水)的厂家,领导让咨询。我感觉我们外网施工时都是交叉作业,土建架子或塔吊未撤的情况下,能干多少就多少,无法一次施工完毕。但又苦于没有经验,请施工过的朋友赐教,感谢之至。这里冬季 气温最低-30度。

回帖成功

经验值 +10