土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何选择电缆大小,多谢指点
比若说知道变压器的容量是315的,那怎么算出变压器一次侧电流大小,还有进一步怎么算出用多大的电缆 PS今天在现场看柜子的时候,听他们说315的变压器用95的电缆有点大,70的就够了,是不是这么回事,这到底是怎么估算出来的

全部回答(7 )

  • xying99
    高压侧假设10KV 算,计算电流为: 315KVA/1.732/10KV=18.2A
    用YJV22电缆埋地敷设,
    根据《04DX101-1建筑电气常用数据 》续表6.8 所查用35mm2 电缆应该足够了。
    不知计算过程对否?
    2013-03-07 15:59:07 来自 PC 评论 举报
  • ai11008668
    很好啊学习学习:)
    2013-03-07 14:03:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10