比若说知道变压器的容量是315的,那怎么算出变压器一次侧电流大小,还有进一步怎么算出用多大的电缆 PS今天在现场看柜子的时候,听他们说315的变压器用95的电缆有点大,70的就够了,是不是这么回事,这到底是怎么估算出来的
发布于
2013-03-06 13:57:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
xying99
高压侧假设10KV 算,计算电流为: 315KVA/1.732/10KV=18.2A
用YJV22电缆埋地敷设,
根据《04DX101-1建筑电气常用数据 》续表6.8 所查用35mm2 电缆应该足够了。
不知计算过程对否?
2013-03-07 15:59:07
来自 PC
评论
举报
ai11008668
很好啊学习学习:)
2013-03-07 14:03:07
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
janu2012
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
14
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.91 万条内容 · 2181 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
用YJV22电缆埋地敷设,
根据《04DX101-1建筑电气常用数据 》续表6.8 所查用35mm2 电缆应该足够了。
不知计算过程对否?