土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求助关于差动电流互感器的极性

求助关于差动电流互感器的极性

发布于:2013-03-06 13:36:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
本帖最后由 vvvvxq 于 2013-3-6 13:52 编辑

各位前辈好,现在小弟正在做一个国家电网的110变35kV主变电所调试。
使用的是四方电气的CSC-326G差动保护装置,,Icd=|IA+Ia|,制动Izd=(|IA|+Ia|)/2
变压器的组别是YNyn0接法
现在遇到的问题是,已知110kV高压侧电流互感器一次侧是P2为进端,P1为出端;二次端S1端短接接地,S2抽头端进装置。

然后35kV低压侧电流互感器一次侧也是为P2为进端,P1为出端;

以上条件小弟不是很确认这样是不是二次端也为S1短接,S2抽头进装置。

归根到底是极性的问题。

我分析了很久,觉得是S1抽头,S2短接,但是图纸上尉S2抽头进装置,S1短接,不是特别确定需不需要改设计,请各位大仙给予解释最佳,非常感谢!



全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    变压器差动保护电流方向都应指向变压器。
    2013-03-12 21:11:12

    回复 举报
    赞同0
  • 酉雪
    酉雪 板凳
    110KV侧一次侧为P2进、P1出,35KV侧也为P2进、P1出;所以110KV侧S2进装置时,35KV侧应该S1进装置,才能做到二次侧同时指向变压器,差电流为零。送电后应该侧个向量图,确认二次接线的正确性。
    2013-03-11 09:23:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 622 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

200KW以上电机电压选择问题?

为什么200KW以上的电机就需要选择高压。电机的损耗、线路损耗、高压地电流易控制?还有其他原因吗?请大家来说说好处。。。。

回帖成功

经验值 +10