10kv开关柜,在合闸时指示灯正常,分闸时红绿都亮,并且是绿灯亮了之后,等一会(大约一二十秒)后红灯也亮,从航空插头查了线,都没问题,断路器上也没有防跳,控制电压DC220v,求教大师 这是什么问题!
发布于
2013-03-06 13:02:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
loujinpu
储能是合闸后开始储能,不是分闸
2013-03-07 16:32:07
来自 PC
评论
举报
loujinpu
若是储能触点的话,不是分闸后等10秒亮,而是合闸后等一会亮