土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急急!在线求教:10kv开关柜,在合闸时指示灯正常,分闸时红绿都亮
10kv开关柜,在合闸时指示灯正常,分闸时红绿都亮,并且是绿灯亮了之后,等一会(大约一二十秒)后红灯也亮,从航空插头查了线,都没问题,断路器上也没有防跳,控制电压DC220v,求教大师 这是什么问题!

全部回答(18 )

  • loujinpu
    储能是合闸后开始储能,不是分闸
    2013-03-07 16:32:07 来自 PC 评论 举报
  • loujinpu
    若是储能触点的话,不是分闸后等10秒亮,而是合闸后等一会亮
    2013-03-07 16:30:07 来自 PC 评论 举报