某宾馆高层水箱+加压水泵供水扬程问题?

发布于:2013-03-06 11:13:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如图,该图纸不是本人设计,只是拿来参考学习。图上显示高区供水水泵扬程为20mH2O,我计算得系统扬程1.1mH2O。为本建筑为15层。其中1~5层餐饮、公共区,6~14为酒店客房。给水供水分为两个系统,6~11层为水箱直接供水,12~14层为于顶层变频水泵加压供水。水箱底标高为58.00m,14层客房沐浴用水器标高为53.10m,两者高差为H1=-4.9m。计算从水箱 到14层客房用水器最不利管路的阻力H2=2.5mH2O,沐浴流出水头为H3=3.5mH2O,算得所需扬程H=H1+H2+H3=1.1mH2O。
问题:按这样计算水泵扬程应该为不用那么大,20mH2O的扬程是否太大了,有点浪费。不足处望指点一二。

QQ截图20130306105324.png

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • hth3291
    hth3291 沙发
    :victory::victory::victory::victory::victory::victory:
    2014-05-08 22:10:08

    回复 举报
    赞同0
  • stxiaohao
    stxiaohao 板凳
    考虑错了一个问题,最不利点与水箱高差不应该再考虑进去。 所选用的是恒压变频泵,H=20M,表示的应该是泵出口的恒定压力。 就是叠水设备的原理,跟什么流量和压力变化没关系了。 回答问题的先看清了再说,别误导新人。